问一下酒店厨房排烟风机如何选择?来说说

匿名 | 被浏览 99 2021-08-21

我来帮他解答

已输入 0文字

5条回答

  • 匿名 最佳答案

    饭店厨房排烟风机应该选择方法:
    1、按规范计算出需要的排风量;
    2、确定风机安装位置,确定风管走向规格等等;
    3、计算管道阻力。由以上计算出的风量做为选择风机的风量参数,管道阻力*1.1做为风机的静压参数,查风机样本选择合适的风机。风机选用要点:排烟风机选用主要控制参数为工作温度、风量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率。排烟通风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。

    0 评论

  • 匿名 2021-08-21 11:43

    酒店厨房排烟风机选择还是很有技巧的,厨房形状的制约。一字型的厨房是最不经济的厨房设计,对于抽油烟机的选择,则需要根据厨电、厨具的整体外观、色调来调配。L型的厨房是厨房设置最节省空间的设计。这类厨房大多有着极其简约的风格,相应的抽油烟机也要选购这样的。

    0 评论

  • 匿名 2021-08-21 12:36

    1.商用厨房用不锈钢排烟罩脱排油网烟罩商用酒店强力吸油烟罩28
    02.商用厨房不锈钢油烟罩吸顶式带风机风风管一体式厨房排烟罩15
    53.商用不锈钢油烟罩排烟罩运水烟罩抽油烟机厨房设备酒店用300以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准

    0 评论

  • 匿名 2021-08-21 13:39

    厨房排烟机型号选择技巧:
    1、排烟风机选用主要控制参数为工作温度、风量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率。
    2、排烟通风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。
    3、排烟通风机应保证:当输送介质温度在280℃时能连续工作30min,并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。
    4、在额定转速下,在工作区域内,通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定:
    5、轴流式排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值偏差为±5%。
    6、离心式排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值偏差为±5%。
    7、排烟通风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690-1998的规定。
    8、排烟风机可采用普通钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机。排烟风机规格按《高层民用建筑设计防火规范》中的规定。排烟风机最小风量为7200m/h,最大风量不宜超过60000m/h(指一个排烟分区的最大风量)。
    9、排烟风机风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富余量。
    10、防烟加压通风机的风压值应按排烟系统最不利环路进行计算,并保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25~30Pa。
    11、消防排烟风机应符合现行标准JB/T10281-2001《消防排烟通风机技术条件》。
    12、排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。希望回答有帮助。

    0 评论

  • 匿名 2021-08-21 14:10

    离心风机CF型厂房厨房酒店排风通风工业换气报价为:495九州普惠CF系列离心通风机酒店厨房排烟报价为:360以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准!

    0 评论

相关问题