应急照明配管是否需要刷防火涂料?有哪些值得注意的呢

匿名 | 被浏览 557 2021-08-21

我来帮他解答

已输入 0文字

4条回答

  • 匿名 最佳答案

    按照规定,消防应急照明灯使用寿命年限为8年,到期需要更换新的消防应急照明灯,不允许更换蓄电池的,本身应急灯也不贵,期望我的回答对你有用

    0 评论

  • 匿名 2021-08-21 10:04

    1、看起来可能区别不大,但两种灯并不是按同一标准生产的,应急照明用的灯有自己的国家标准,比如照度、亮的时间(停电后不少于90分钟)等都有差别,另外,应急灯表面也有一定防火功能
    2、某些单位里用的筒灯(带应急电源)与普通筒灯并无不同,这其实是一种错误的做法,不能真正作为消防应急照明使用的。

    0 评论

  • 匿名 2021-08-21 10:49

    金卤灯应急-关注事项
    1、安装和维护灯具时,应该先断开电源。
    2、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,应急照明最好按层以专用馈电回路供电。
    3、为保证应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。
    4、应急灯均以放电状态出厂,使用前应该进行20小时的充电,才可进行放电。
    5、使用中的应急灯具应定期进行性能检查,每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能,并进行放电,以延长电池使用寿命。
    6、若应急装置长期不使用,请每隔4-5个月将应急装置中的电池进行充电,充满电后再重新放置(充电时间为10h)。
    7、做好配电线路的防火保护,暗敷时敷设在非燃烧体结构内,保护层厚度不小于30mm;明敷时穿金属管,并在钢管外面刷防火涂料或采用其它防火措施;线路采用防火电缆或耐火电缆、电线。

    0 评论

  • 匿名 2021-08-21 11:13

    1、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防应急照明最好按层以专用馈电回路供电。
    2、为保证消防应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。
    3、在火灾状态下,接近地面的烟少、氧气多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高照度照明比高位安装带来的均匀照度更为有效。应提倡低位安装,即在接近地面或在地面高度上提供疏散应急照明。
    4、应急灯均以放电状态出厂,使用前应该进行20小时的充电,才可进行放电。
    5、使用中的应急灯具应定期进行性能检查,每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能,并进行放电,以延长电池使用寿命。
    6、做好配电线路的防火保护,暗敷时敷设在非燃烧体结构内,保护层厚度不小于30mm;明敷时穿金属管,并在钢管外面刷防火涂料或采用其它防火措施;线路采用防火电缆或耐火电缆、电线。期望我的回答能帮助到你。