建筑应急照明要在哪些位置?有没有人晓得?

匿名 | 被浏览 153 2021-08-21

我来帮他解答

已输入 0文字

5条回答

  • 匿名 最佳答案

    假如你的应急照明自带蓄电池的,就不需要在保护管外涂了,假如你的应急照明是有备用电源供电的(就是说两路供电),保护管就用钢管或电线管。也不要涂的。假如是用在消防方面的,吊顶内的钢管都要都应该刷防火涂料,消防验收时,消防队的检查人员会查这个部位的,

    0 评论

  • 匿名 2021-08-21 05:59

    题主好,消防应急灯申请进场需要的资料:
    1、产品合格证;
    2、产品说明书;
    3、公安部消防产品评定中心的产品身份信息标志;
    4、国家消防电子产品质量监督检验中心的“产品检验报告”。消防应急灯具属建筑防火构配件的重要组成部分,包括消防应急照明灯和消防应急标志灯,也称火灾应急照明和疏散指示标志。其主要作用是在火灾时正常照明系统不能再提供照明的情况下,为人员安全疏散、特殊岗位坚持工作以及灭火救援行动提供保障,设置的最基本要求是建筑内的人无论处于任何公共部位都可以通过借助一定的照度容易地识别安全出口的位置及规定的疏散路线。

    0 评论

  • 匿名 2021-08-21 06:51

    带有蓄电池的应急照明,应在断电同时启动。由消防应急电源带动的切换时间是5秒之内。疏散用的应急照明,其地面最低照度至少0.5lx。应急照明和疏散指示标志,可以用蓄电池作备用电源,并且连续供电时间不能少于20分钟,高度超过100m的高层建筑供电时间不能少于30分钟。

    0 评论

  • 匿名 2021-08-21 07:43

    1.老板说拿文件,是个愚蠢的说法,安全办当然有,不拿出来,是想让你买啊!潜规则,他们是卖这些捞外快的,他不让你通过,应该找千万条理由,又何必需要文件,不是文件问题,是态度问题。每个工作场地最少要有一个安全出口,最少要有一份逃生指南,每12平米最少要有一个灭火器,假如你要我全写,我手都要发抖,这种东西是我们国家的特色,详细得很(但有些地方又模棱两可的,中国的法律最多“必要时”这个词,却不告诉你什么叫“必要时”),执行起来就——不说了,大家都知道,假如一条一条的来检查,你知道后果的。合乎不合乎要实际看,不止是室内,室外都很多,不甚其举啊。最好拉拉关系,以私人名义请安全办某人来指导(破费点吧)一下。
    2.室内机动车(如叉车)也是要有执照和牌照的,实际操作你可以问下你附近工厂有办理这种类型的,或者交通局;
    3.氩气这类操作是要有“特许作业”执照的,连搬运、标示都要有严格的规定(就是作业指导书),特许作业要经过培训取得,劳动认可资料。
    安规不是小问题,假如出了事故(人命),老板是要坐牢的。无论你愿意不愿意,或者有钱没钱,设备啊,文件啊,都少不了的。

    0 评论

  • 匿名 2021-08-21 08:55

    用于消防疏散的应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上(适用于消防双头应急照明灯,消防应急吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)。消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。消防应急灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开关和指显灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场备停电作应急照明之用。

    0 评论