• 首页
  • 问答
  • 家装问答 厨房
  • 高层顶楼屋里暖气片总有气,左右一半热?怎样调整各组暖气片的进、回水阀供水量的大小?

高层顶楼屋里暖气片总有气,左右一半热?怎样调整各组暖气片的进、回水阀供水量的大小?

匿名 | 被浏览 94 2021-08-21
共19层,住顶楼,屋内共6组暖气片,按照进水顺序:头一组客厅1.6米立式片8柱,第二组阳台普通片7柱,第三组大卧室普通片16柱,第四组小卧室普通片12柱,第五组厨房普通片8柱,最后一组卫生间1.6米立式片4柱,问题故障:所有片经常有气,左右一半热,头一组客厅8柱回水那边的2柱总不热,如果逐个放气,瞬间都热了,但是过一夜又有气了,我们这是新房,头一年入住,楼道里的主管道进水管和回水管的顶部有截(已关),顶端有自动放气阀已坏,已经问下面几层都正常,问?这种情况怎么办?应该怎样调整各组暖气片的进、回水阀供水量的大小,防止各组片出现供热温度不同或总有气?(曾经把各组的进、回水阀都开到最大,大卧室就上下一半热,是下半部热,其它也是不正常),如果把楼道的进、回水自动放气阀恢复,还是不能解决问题怎么办?别说找物业什么的?请专业人士帮忙分析一下?不胜感激!如问题解决,还会追加分数。

我来帮他解答

已输入 0文字

3条回答

  • 匿名 最佳答案

    暖气片里有气体。表现为:一组暖气片有几片热几片不热,对于卫浴散热器是下面热上面不热,或暖气片里有水流声等。特别是每年刚开始供暖的前半个月里,由于整个小区的供暖系统里的气体较多,这个情况经常出现。解决办法:经常打开暖气片上的手动排气阀排气,直到流出的水里没有气泡为止。因为里面有的保温介质是水,像有的水暖袋还要排空气。

    0 评论

  • 匿名 2021-08-21 05:25

    说明里面有气,可以放放气,如果是刚供暖时,那个可以不用管,那是在试水,暖气片里空气太多,容水量减少,降低散热量。把暖气片手动防风打开,排除空气,然后关好防风,问题就解决了

    0 评论

  • 匿名 2021-08-21 05:38

    暖气片上端侧面有一个排气阀,用螺丝刀轻轻扭动,会有气体和水流出。排出气体可以使回路中的水正常循环,正常情况下暖气片就热了。如果还不见效,可能是暖气片内部积淀了杂质。需要关闭家中其他暖气片的出水阀门,强制水流由不热的暖气片排出,将其中可能存在的杂质、冷水驱离暖气片。

    0 评论

相关问题